企业名称:哈尔滨闻达制冷设备有限公司
电话:13059035006
网址:www.hrbwenda.cn
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区果园星城E6栋5单元301
冷库保养机组运转:在冷库进入运用期压缩机的油况要经常注意察看,如果油清洁度不够油脏要及时更换处理,以免造成因润滑度不够影响机组,严重可以造成损害。
冷库保养风冷机组:风冷机组一定要保持良好的换热性能,出现污垢要清扫干净;要常检查是否有霜层,如果出现有除霜,避免影响制冷效果,检查电机、风扇是否转动灵活,如果出现运转缓慢应注意是否应该加润滑油;或是有不正常的摩擦声音要检查轴承和风叶、盘管的清洁情况。
冷库保养水冷机组:一定要保持冷却水的清澈,如果出现水混浊,脏时要及时更换,经常检查水泵的工作情况,阀门是否有效, 供水第统是否有冒、滴、漏如果有要及时维修。
冷库保养风冷机的蒸发器: 经常检查所安装冷库除霜状态是否正常,避免除霜不及时影响其制冷效果。
冷库保养压缩机:要经常查看压缩机的排气温度或是否有振动的情况,尤其是在转换季节运行时,运行状态一定要特别注意系统,适当调节其系统的供应情况。压缩机系统内一定要保持干净,刚开始运行要在30天左右换一次冷冻油和干燥过滤器,然后在半年后换一次,再根据情况如果脏要及时更换,主要是要保持其清洁。
冷库在使用的过程中难免会出现一些小的故障,为了不影响冷库的使用,快速解决麻烦,那么学会一些常见的维修知识,就可以在最短的时间内排除冷库故障减少损失,哈尔滨冷库维修小编为大家推荐以下几个小知识,希望对大家有所帮助:
1、冷库设备初期运转机组: 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。
3、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。
4、组合冷库门启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。(1)、检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。(2)、控制器的参数设定有误,重新设定即可。(3)、制冷不好,请参考故障2 。(4)、温控失灵。(5)、电器损坏。
5、库内照明灯不亮。请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
6、组合冷库门关闭不严密,请调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。
7、我们应实行定期维修和日常维护,保持压缩机运行的高效率。