企业名称:哈尔滨闻达制冷设备有限公司
电话:13059035006
网址:www.hrbwenda.cn
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区果园星城E6栋5单元301
制冷量不足是指在设计负荷条件下运行时,制冷系统的制冷量达不到要求的数值。例如,当冷冻水人口温度和水量以及冷却水人口温度和流量均为设计条件时,冷冻水出口温度降低不到设计要求的数值。制冷量不足是制冷系统发生故障的一个总结果,其原因有很多,必须进行具体分析。哈尔滨冷库安装厂家一般主要从运行工况的变化,找出造成制冷量不足的原因。
1.冷凝压力过高
如果蒸发压力变化不大,而冷凝压力过高时,制冷量不足的主要原因是冷凝器的工作不正常,是冷凝器传热效果降低所造成的,其所以如此,可能是:
①冷却水量不足,或冷却水温过高。应加大冷却水量或设法降低冷却水的温度。
②如排气压力表指针跳动不定,排气温度非常高,则表示系统中不凝性气体存在过多,应及时放气。
③氨制冷系统应定期从冷凝器中放出被带入的润滑油,否则,积油过多,传热面受油污严重,传热效果将有较大降低。
④系统中充液量过多,冷凝器中有较多的传热面浸没在液态制冷剂中,等于减少了冷凝器的传热面积,也会造成冷凝压力的增高。
⑤由于长期运行,传热面污垢太多,导致传热系数降低,此时,则应清洗传热面。
2.蒸发压力过低
如果冷凝压力变化不大或有所降低,而蒸发压力过低时,则是蒸发器传热不良造成制冷量不足,其原因可能有二,一是供液量不足,二是蒸发器的传热系数减少。
①开大膨胀阀后,蒸发压力有所升高,但是,制冷压缩机出现湿压缩甚至冲缸现象,这表明蒸发器的传热系数降低了,不足以蒸发足够数量的液态制冷剂,以致使液态制冷剂进入压缩机气缸,此时,应清洗传热表面或及时排除蒸发器内积存的润滑油。
②开大膨胀阀以后,蒸发压力变化不大,而膨胀阀处产生“呲呲”的声音,这是因为系统中充液量不足,不能向蒸发器供入足够数量的液态制冷剂。
③开大膨胀阀以后,蒸发压力变化不大,可能是膨胀阀或过滤器不通畅,应进行清洗。
④如果蒸发压力过低,而排气温度过高,这也是给液不足的表现,增加膨胀阀的开启度可以解决这个问题。
哈尔滨冷库安装分析冷凝器压力升高原因
冷却水温度过高。补充低温水:自来水或井水,利用冲霜水,保证冷却塔的冷却效果,冷却塔是在室外安装,由于风机的作用,会有大量的灰尘、树叶、昆虫等进入塔内,时间长了会造成冷却塔填料、管道等的堵塞,另外使用时间久了,布水器喷孔也会被杂物或水垢堵塞,影响冷却效果,因而需对冷却塔定期清洗,保持清洁。当水温接近空气湿球温度时应关闭冷却塔风机减少电耗。